以B型瞬时过电流断路器为例,在确定断路器的整定值的时候,整定值是一个确定值(比如4In)还是一个范围(如3In~5In),如果是一个确定值,在安装现场能现场调整么?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • sydyzjl
    sydyzjl 沙发
    对于微型断路器,3~5In并不是一个固定的值,此值用户不可以调。断路器出厂时,短路整定过程为:先通以3In,开关0.1秒不动作;再通以5In,开关0.1秒内动作即为合格。对于塑壳开关,以配电保护为例(10In误差为20%),短路整定过程为:先通以8In下限电流,开关瞬时不动作;再通以12In上限电流,开关瞬时动作即为合格。现有很多的塑壳开关瞬时整定值用户可自行调整。
    2007-03-20 15:50:20

    回复 举报
    赞同0
  • hpower
    hpower 板凳


    对的,但是也有可以调的,如智能型!