土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一类医院的特级防火卷帘处需要设置水幕吗
请教一类医院的特级防火卷帘处需要设置水幕吗?高规和自喷规范好象都没有明确的说明,还有柴油发电机房(设在地下室)用普通的湿式自喷系统行吗?谢谢您的答复!

全部回答(5 )

  • wwl_dq
    大家应该重视到这一点,不能说只看耐火极限。《建规》7.5.3条要求,“1 防火卷帘的耐火极限不应低于3.00h。当防火卷帘的耐火极限符合现行国家标准《门和卷帘耐火试验方法》GB7633有关背火面温升的判定条件时,可不设置自动喷水灭火系统保护;符合现行国家标准《门和卷帘耐火试验方法》GB7633有关背火面辐射热的判定条件时,应设置自动喷水灭火系统保护。自动喷水灭火系统的设计应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的有关规定,但其火灾延续时间不应小于3.0h;”
    这是因为市场上的防火卷帘有两种,依据背火面温升和背火面辐射热两种方式判定的,我们在设计中一定说明应选用哪一种,若选用了背火面辐射热判定的则还需要上喷水保护。
    另外考虑到防火卷帘的不可靠性(实际使用中因施工和日常维护管理的原因,防火卷帘往往发挥不出应有的作用),即使不需喷淋保护,但在设计喷水系统时还是应该照顾一些防火卷帘,在其附近多设一些喷头,以防卷帘故障时能有补救。

    关于这个主题中的柴油发电机,用湿式系统其实比水喷雾要好,水喷雾系统多用于强电设备(如变压器),柴油发电机房要求储油量不能超过8小时使用量,其自身装柴油也有限,且发电机用柴油闪点偏高,一浇即灭,完全可以用水灭。若建筑中设有喷淋,即顺便给它上喷淋即可,若规模较小,根据建规5.4.3条文说明配备移动灭火器即可。
    2007-03-17 19:22:17 来自 PC 评论 举报
  • gpechj02
    不需要
    2007-03-16 21:23:16 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 704 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10