土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高手请进

高手请进

发布于:2007-03-14 21:43:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有个问题很是疑惑,消防竖管管径的计算,高规讲按最小流量来计算,但最小流量最大也就15L/s,100的管径,取2.5m/s的流速,流量为3.14*0.05*0.05*2.5*1000=19.625L/s,那么也就是说100的管径足以,但我怎么也看到过大于100的消防管管径呢?我的理解那步错了,请老王等高手指教!

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • roosterwater
    roosterwater 沙发

    2.5是最大了,一般不大于2.5,这是规范要求的,之所以这么取是为了取最大流量
    2007-04-06 16:24:06

    回复 举报
    赞同0
  • qqqqq123
    qqqqq123 板凳
    请问各位,十二层的教学楼要不要设自喷,不超过50米,属二类公建,
    2007-04-04 16:49:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于是否设喷淋系统(商店+办公)?请教!多谢!!!

本工程为六层,一、二层为连体商铺,三-六层为办楼;总建筑面积12000M2,建筑高度22.2M。根据《建规》(GB50016-2006)8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统: 4 任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2的地下商店;

回帖成功

经验值 +10