高手请进

发布于:2007-03-14 21:43:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有个问题很是疑惑,消防竖管管径的计算,高规讲按最小流量来计算,但最小流量最大也就15L/s,100的管径,取2.5m/s的流速,流量为3.14*0.05*0.05*2.5*1000=19.625L/s,那么也就是说100的管径足以,但我怎么也看到过大于100的消防管管径呢?我的理解那步错了,请老王等高手指教!

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • roosterwater
    roosterwater 沙发

    2.5是最大了,一般不大于2.5,这是规范要求的,之所以这么取是为了取最大流量
    2007-04-06 16:24:06