土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请问下食堂的照度标准,有人知道吗?
请问下食堂的照度标准,有人知道吗?

我查了一下照明设计规范,只找到 

在旅馆照明标准中的有中餐厅 200,西餐厅100


大家还有没有别的意见。也来发表发表

全部回答(3 )

  • kerdexx
    如果食堂的采光不好我按200LX来做,如果采光可以我按150LX来做。
    2007-03-14 18:43:14 来自 PC 评论 举报
  • ysxsteven
    按照我以前做过的一个学校食堂设计,采用的是餐厅 100lx,制作间 150lx,包厢 150lx的照度标准,审图通过了,可以做为参考一下。
    2007-03-14 15:25:14 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10