土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 问一个户式燃气炉的问题

问一个户式燃气炉的问题

发布于:2007-03-14 12:18:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
两室一厅的房子,建面85,套内70。新建住宅满足节能要求。做燃气炉户式采暖,从热负荷来看,18kw的炉子就够用了。但是洗澡卫生热水够不够用?冬天会不会嫌流量小了?有没有热水断断续续的那种情况?希望用过的朋友介绍一下经验。另外,18kw与24kw的差价大概是多少。
  • lyg441
    lyg441 沙发
    洗澡和卫生热水是间断使用,满足没问题,我家就是用这种,其实真住在里面用热水的时候并不多,因为想用热水还要放一会才热,所以洗澡还可以,洗脸就要放冷水比较浪费了,自己家肯放盆凉水在洗脸的人我想不会太多啊,18KW和24KW差价不是很大,你中间层用18的,一层和顶层就应该考虑用24的了,关键还要看维护结构保温做得好不好。大家都知道,设计和施工有好大区别的。
    2007-03-14 14:38:14