土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
中央空调
\
在部分负荷的时候 螺杆机是如何调节冷量的?
在部分负荷的时候 螺杆机是如何调节冷量的?
在变流量和定流量两中不同的情况下分别是如何调节呢?
发布于
2007-03-14 11:31:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
fsb427
最好的是一二次泵系统 温控变频 当然 PLC或者计算机控制系统更好 只是复杂程度和造价的问题
最差 可以搞个一次泵变流量
其实具体形式有很多
[
本帖最后由 fsb427 于 2009-4-15 08:55 编辑
]
2009-04-15 08:44:15
来自 PC
评论
举报
x250747114
定问变流量,如果是我用得变频泵,水量变化,机组得制冷量也变化,是否能保持一致,存不存在滞后,如果我得变频泵把流量降了,二主机还在原工况下工作就会存在冷量大,水不足 机组得蒸发器侧管会不会冻结堵塞,这样后果是很严重得哦,怎样才能避免,请教各位/????
2009-04-14 20:08:14
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
panzhengxiongwj
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
42
回复
309
粉丝
8
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.7 万条内容 · 806 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(11 )
最差 可以搞个一次泵变流量
其实具体形式有很多
[ 本帖最后由 fsb427 于 2009-4-15 08:55 编辑 ]