土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN-C-S接地电阻应该是多少?
做1单层建筑,就算是没弱电进线,
无防雷,
只有电源进线接地?做总等电位连接,接地电阻应该小于4还是10欧姆???

小小问题,,,谢谢回答,,,,哈哈

全部回答(7 )

  • liyigs
    应符合以下要求:
    (1)做总等电位联结
    (2)电气部分采用TN-S接地系统
    (3)接地电阻≤1Ω
    2007-03-20 14:31:20 来自 PC 评论 举报
  • liyigs
    现在建筑物能没有电话、有线电视和互联网接入吗?
    2007-03-20 14:26:20 来自 PC 评论 举报