有以下几个疑问:

1.VV是不是不能受压,所以埋地必须穿钢管?而VV22可以受压,所以埋地不需要穿钢管,只在进建筑物穿越基础或路面时穿钢管保护?对不对?

2.如果第1条正确的话,那么VV穿钢管价格低还是VV22直埋价格低呢?

3.VV22埋地载流量是不是大于VV穿管埋地?应该大多少了,大1 等级是否可以?

3个小问题...呵呵,,,谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • maojianren1
    maojianren1 沙发
    应选VV22(带铠装),VV适用于室内敷设。
    2007-03-15 13:26:15

    回复 举报
    赞同0
  • yanxingang100
    yanxingang100 板凳
    小问题怎么没人回答呢。。应该比较简单吧。。。。。
    2007-03-15 13:13:15

    回复 举报
    赞同0