土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器二次开路是否烧设备
最近我厂更换电度表时,由于电流互感器二次未短接好在拆除一项电流回路时造成开路,将电度表烧毁,是社么原因呢????谢谢大家

全部回答(11 )

  • hcl_21
    会烧坏设备.中国生产的CT绝大多数是减极性的.也就是说从同名端看电流为一进一出.高压注磁,低压就要消磁,开路时形成高压注磁,低压不消磁.磁通量增大,在二次感应出的电动势就增大.这样就破坏了设备的绝缘.设备是被破坏了绝缘而损坏的.
    2007-07-14 14:40:14 来自 PC 评论 举报
  • foxid
    9楼答的很直接,学习了.
    2007-06-22 16:59:22 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10