关于报警线穿管?

发布于:2007-03-13 22:20:13 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
1,火灾报警线和24V直流电源线可共管敷设? 2,各层的直流线能共用? 如有三层报警线路要配直流线,是搞三个回路还是一回路供三层?
  • yuantaoo
    yuantaoo 沙发
    1,可以共同敷设
    2,至于三层可不可以以共用一个回路就要看设计和容量了。报警总线回路需设置 总线隔离器。
    拿(海湾LD-8313)举例,分两个工作电流,170mA和270mA 前者最多接入50个编码设备 后者最多100个。
    2007-03-13 23:50:13