钢筋混凝土基本数据
C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 C60 C65 C70 C75 C80
fck(N/mm2) 10.0 13.4 16.7 20.1 23.4 26.8 29.6 32.4 35.5 38.5 41.5 44.5 47.7 50.2
ftk(N/mm2) 1.27 1.54 1.78 2.01 2.20 2.39 2.51 2.64 2.74 2.85 2.93 2.99 3.05 3.11
fc(N/mm2) 7.2 9.6 11.9 14.3 16.7 19.1 21.2 23.1 25.3 27.5 29.7 31.8 33.8 35.9
ft(N/mm2) 0.91 1.10 1.27 1.43 1.57 1.71 1.80 1.89 1.96 2.04 2.09 2.14 2.18 2.22
Ec(104N/mm2) 2.20 2.55 2.80 3.00 3.15 3.25 3.35 3.45 3.55 3.60 3.65 3.70 3.75 3.80
线胀系数αC=1×10-5/oC 泊松比νc=0.2 剪变模量G=0.4Ec fc=fck/γc= fck/1.4 ft=fck/γc= fck/1.4
钢筋基本数据
种类 符号 直径d(mm) fyk(N/mm2) fy(N/mm2) fy’ (N/mm2) ES(105N/mm2)
热扎钢筋 HPB235(Q235) 8-20 235 210 210 2.1
HRB335(20MnSi) 6-50 335 300 300 2.0
HRB400 (20MnSiV, 20MnSiNb, 20MnSiTi) 6-50 400 360 360 2.0
RRB400(K20MnSi) 8-40 400 360 360 2.0
轴拉和小偏拉时,钢筋抗拉强度设计值大于300时,仍用300 fy=fyk/1.1
钢筋计算截面面积及理论重量
1 2 3 4 5 6 7 8 9 kg/m
6 28.3 57 85 113 142 170 198 226 255 0.222
8 50.3 101 151 201 252 302 352 402 453 0.395
10 78.5 157 236 150 314 180 393 471 550 628 707 0.617
12 113.1 226 339 150 452 200180 565 250220 678 791 904 1017 0.888
14 153.9 308 461 180150 615 200 769 250220 923 300 1077 1231 1385 1.21
16 201.1 402 603 180150 804 220200 1005 250 1206 300 1407 350 1608 400 1809 1.58
18 254.5 509 763 180 1017 220200 1272 300250 1526 350300 1780 400350 2036 450400 2290 2.00
20 314.2 628 941 180 1256 200 1570 300250 1884 350300 2200 400350 2513 450400 2827 2.47
22 380.1 760 1140 200180 1520 250200 1900 300 2281 350 2661 450400 3041 500450 3421 2.98
25 490.9 982 1473 200180 1964 300250 2454 350300 2945 400350 3436 550450 3927 550450 4418 3.85
注: 按保护层厚度25计算
每米板宽内钢筋截面面积
4 6 6/8 8 8/10 10 10/12 12 12/14 14 14/16 16
100 126 283 393 503 644 785 958 1131 1335 1539 1775 2011
120 105 236 327 419 537 654 798 942 1112 1283 1480 1676
125 100 226 314 402 515 628 766 905 1068 1232 1420 1608
130 218 302 387 495 604 737 870 1027 1184 1366 1547
140 202 281 359 460 561 684 808 954 1100 1268 1436
150 189 265 335 429 523 639 754 890 1026 1183 1340
160 177 246 314 403 491 599 707 834 962 1110 1257
170 166 231 296 379 462 564 665 786 906 1044 1183
180 157 218 279 358 436 532 628 742 855 985 1117
190 149 207 265 339 413 504 595 702 810 934 1058
200 141 196 251 322 393 479 565 668 770 888 1005
220 129 178 228 292 357 436 514 607 700 807 914
250 113 157 201 258 314 383 452 534 616 710 804
280 101 140 180 230 281 342 404 477 550 634 718
300 94 131 168 215 262 320 377 445 513 59 670
最小配筋率ρmin(%)
非抗震 受压构件 全部纵向钢筋 0.6 。最小配筋率应按全截面面积计算,受弯和大偏拉构件T形截面时应按b×h计算。地基板可为0.15。大于C60时,加0.1。用HEB400,RRB400时,减0.1
一侧纵向钢筋 0.2
受弯、偏拉、轴拉构件一侧受拉钢筋 0.2和45ft/fc较大者
抗震等级 一级 二级 三级 四级
框架梁 支座 0.4和80 ft/fc较大者 0.3和65 ft/fc较大者 0.25和55 ft/fc较大者 0.25和55 ft/fc较大者 梁端底顶As比值一级不小于0.5,二级不小于0.3
跨中 0.3和65ft/fc较大者 0.25和55 ft/fc较大者 0.2和45ft/fc较大者 0.2和45 ft/fc较大者
框架柱 中、边柱 1.0 0.8 0.7 0.6 。一侧不小于0.2。Ⅳ场地较高建筑,加0.1。大于C60时,加0.1。用HRB400,RRB400时,减0.1
角柱、框支柱 1.2 1.0 0.9 0.8
剪力墙 水平和竖向分布钢筋的配筋率ρsh(=Ash/bSv)、ρsv(=Asv/bSh):一、二、三级不应小于0.25%,四级和非抗震不应小于0.2%,框-剪:0.25%,部分框架-剪力墙底部加强部位:0.3%
粱中最小箍筋配筋百分率ρmin
C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 C60 C65 C70 C75 C80
235 0.24ft/fyv 0.126 0.145 0.163 0.179 0.195 0.206 0.216 0.224 0.233 0.239 0.245 0.249 0.254
0.28ft/fyv 0.147 0.169 0.191 0.209 0.228 0.240 0.252 0.261 0.272 0.279 0.285 0.291 0.296
335 0.24ft/fyv 0.088 0.10