我有一台1000KVA变压器,电压:6000/400V,电流:96.2/1443.4A,选用GL-15/10过流继电器(两相星形),请问过流和速断该怎么整定,定值是多少?怎么计算?请高手赐教!!!
发布于
2007-03-13 20:01:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
pgt2005
产品合格证书上的性能试验:
空载损耗:1140W,空载电流:0.24%
短路损耗(75℃):11000W,阻抗电压(75℃):4.50%
2007-03-14 08:50:14
来自 PC
评论
举报
pgt2005
还没做负载试验,还不知道短路阻抗.这个很重要吗?谢谢!