土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 8000KVA变压器应配多大电流的35KV断路器?

8000KVA变压器应配多大电流的35KV断路器?

发布于:2007-03-13 16:51:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如题
  • shaofuqiang1958
    三相变压器容量的计算公式:P=1.732UI 8000KVA=1.732X35KV 即可得.
    2007-03-14 16:56:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器室内的隔离开关

低压动力变压器的高压进线侧是否有必要在变压器室设置一个隔离开关呢?以便检修时能在高压侧有明显的断开点。其他作用还有吗?