土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请问YY开口三角的电压互感器参数含义
66/1.732/100/1.732/100/3:是不是高压侧Y线电压66kv,低压侧Y线电压100V,那最后的那个100/3是什么意思啊 ?开口三角电压反应的是什么?在什么情况下是100/3啊

全部回答(4 )

  • banqiao14
    我还忘了一句,小接地电流系统才用来做绝缘监察用,是无选择的单相接地保护,大接地电流系统中直接跳开关了
    2007-05-22 21:46:22 来自 PC 评论 举报
  • banqiao14
    开口三角绕组的额定电压。用于中性点不接地系统中做绝缘监察的信号电源,或是为零序保护取得电压信号,当线路发生单相接地时,其输出是正常是一相对地零序电压的三倍即3U0,也为是气最大输出不超过100V,所以变比取100/3
    2007-05-22 21:42:22 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 361 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10