土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器铁心夹件接地电流产生的原因

变压器铁心夹件接地电流产生的原因

发布于:2007-03-13 14:35:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问变压器铁心夹件接地电流产生的原因?我所500kV变电站有一新安装的主变出现铁心夹件接地电流过大的现象,并且在线气体监测仪显示气体浓度过大?请大侠提点,有哪些原因会产生铁心夹件接地电流过大的现象.

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • dqloveyou
    dqloveyou 沙发
    里面气体产生,也许是有局部放电了吧。分析下气体的成分。可能是绝缘击穿导致的。既然是刚安装的,也许制造的时候存在隐患,绝缘强度不够导致。应该拿着分析报告找厂家去。
    能不能私下说说是哪个公司的产品呢?呵呵
    2007-03-15 15:28:15

    回复 举报
    赞同0
  • jian_72
    jian_72 板凳
    2楼的朋友,应该是出现铁心多点接地了吧?

    超高压变压器产品结构不熟悉,惭愧。。
    2007-03-14 15:50:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多