土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 增设一层拉梁(不设板)能否减少剪力墙的计算长度?

增设一层拉梁(不设板)能否减少剪力墙的计算长度?

发布于:2007-03-13 12:59:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小高层剪力墙结构的住宅(抗震等级三级),因为规划原因,不能做地下室。

一层为商铺,层高4.6m。总高47.5m。

采用桩基础,埋深需要47.5/18=2.63m,承台预估为800。

那底层剪力墙的高度为4.6+(2.63-0.8)=6.43m,墙厚要做到≥6430/20=321mm,要350mm,严重影响建筑使用效果。

我现在打算在±0.000加设一层拉梁,但为经济,不设板,这样底层墙厚只需做到4600/20=230,即250就可以了。

请问这样做可行吗?只设梁,不设板,能否考虑剪力墙的计算长度被减小?

请各位高人不吝指教!
  • cyyf3550
    cyyf3550 沙发
    不行,剪力墙的本属于剪弯形按理论其没有层的概念,计算时其假定的条件也是楼板平面内无限刚,就是为了控制结构在同一楼层面的变形统一,现在去掉楼板,只有梁并不能减小剪力墙的计算长度.
    2007-03-13 17:16:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

