土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 新手向大虾们请教--排污管道长度限制问题

新手向大虾们请教--排污管道长度限制问题

发布于:2007-03-13 12:10:13 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
我接手了一个项目,组团间共用生化池的入口处至单元排污管道出墙管第一井口的距离长达510米,其间共转了11个弯,DN150~DN300的PVC管道,排水坡度为0.003~0.004,请教各位大虾,在管道间检查井间距及排水坡度符合规定的前提下,总长度是否有限制。这里先行谢过了

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yanghj_5188
    yanghj_5188 沙发
    污水管道总长度虽然没有限制,但是对重力流管道埋深7-8米是有限制的,超过这个深度,就要设无水提升泵站进行提升,否侧经济上就不合算了。
    2007-04-09 10:49:09

    回复 举报
    赞同0
  • qyhzzhqxf
    qyhzzhqxf 板凳
    谢谢了
    2007-03-13 15:40:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多