土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ [锅炉]关于常压热水锅炉变频水泵定压点位置的确定

[锅炉]关于常压热水锅炉变频水泵定压点位置的确定

发布于:2007-03-13 11:56:13 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
1.常压热水锅炉;
2.变频水泵定压;
3.定压点位置的确定。
如:循环水泵入口;循环水泵出口;系统最高热用户顶部;循环水泵旁通管上;其他位置。
希望了解常压锅炉的同仁发表高意。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lisirli_01
    lisirli_01 沙发
    谢谢楼上朋友的意见。
    可不可以再对定压点位置的确定作进一步的分析,我们知道变频补水泵定压系统中,定压点和补水点的位置是可以不同的。
    2007-03-16 09:17:16

    回复 举报
    赞同0
  • tanzulong
    tanzulong 板凳
    双点定压的情况一般补到高位水箱;
    单点定压的情况一般补到泵的吸入口(注意补在供水管上).
    2007-03-15 17:17:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

动力燃气系统

返回版块

4.21 万条内容 · 170 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[锅炉]锅炉房改造问题

请问前辈原4台20T锅炉房改建成4台40T锅炉房愿烟囱可否不改

回帖成功

经验值 +10