土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于反渗透的问题

关于反渗透的问题

发布于:2007-03-12 21:52:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
反渗透工艺流程中,在高压泵提升水至反渗透主机前,有没有必要加设中间水箱?我看不少类似工艺都没有中间水箱,是否合理?请前辈赐教!谢谢!
  • happytang
    happytang 沙发
    一般均没有在高压泵前设中间水箱的做法,因为这样会浪费低压泵输送至高压泵的剩余压头,并且增加RO进水被污染的机会。一般均将中间水箱设在低压泵前,这样已经能起到缓冲的作用了。
    2007-03-16 06:39:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.58 万条内容 · 794 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

未预见水量及管网漏失水量计算小时用水量时如何处理?

要画用水量变化曲线时,就要计算每小时的用水量,请问未预见水量和管网漏失水量应该如何处理呢?是平均分配到24小时去吗?

回帖成功

经验值 +10