土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于反渗透的问题

关于反渗透的问题

发布于:2007-03-12 21:52:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
反渗透工艺流程中,在高压泵提升水至反渗透主机前,有没有必要加设中间水箱?我看不少类似工艺都没有中间水箱,是否合理?请前辈赐教!谢谢!
  • happytang
    happytang 沙发
    一般均没有在高压泵前设中间水箱的做法,因为这样会浪费低压泵输送至高压泵的剩余压头,并且增加RO进水被污染的机会。一般均将中间水箱设在低压泵前,这样已经能起到缓冲的作用了。