土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 互感器容量

互感器容量

发布于:2007-03-12 21:48:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有三个电流互感器,它的输出容量是2.5VA 0.5S 150/5的,它接到电度表时,电度表能否正确计数。会不会输出容量太小呢?
急需解决请各位帮忙,谢谢

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • frgthh@co163
    frgthh@co163 沙发
    2007-03-21 21:09:21

    回复 举报
    赞同0
  • lin053931
    lin053931 板凳
    2.5VA需要回路电阻小于2.5/(5*5)=0.1Ω ,才能使互感器不至于过载。这么小的电阻不好测量,可以找一个钳形电流表粗略的校一下,不行就换容量大一点的。
    2007-03-15 22:13:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多