土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请教负压实验室的排风口位置问题

请教负压实验室的排风口位置问题

发布于:2007-03-12 21:17:12 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
各位同行们,大家好。小弟一直从事民用空调设计工作,现初涉洁净空调系统,有些问题请教一下大家,请大家多多指教。请问各位,一负压实验室,排风系统的排风机交实验室内的排风直接排到室外行不行(直接在外墙开百叶排出)?还是一定要接风管到屋顶高处排放?请大家不吝赐教。小弟在此先行谢过。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 2492452
    2492452 沙发
    看排什么风,无污染当然可以排,有污染要另行处理。
    2007-11-01 21:51:01

    回复 举报
    赞同0
  • biexiaocn
    biexiaocn 板凳
    我刚做了个实验室项目,以下是一些个人观点。
    房间排风和工艺排风可共用风机,但是要注意:
    1。风机压头按照满足工艺排风算,所以房间排风风速会比较高, 有噪音问题。而且风管材质要考虑防腐蚀。
    2。通风厨排风按规范单独设置排风系统。
    2007-10-21 21:57:21