题目中问的是第三层的转角边缘构件的配筋?高规中确定了核心筒结构的底部加强部位是在底部的两层,第三层应该设置约束边缘构件。高规中9.2.2条指出底部加强部位约束约束边缘构件沿墙肢的长度宜取墙肢截面高度的1/4,但是该题目中第三层已经不属于底部加强部位了,为神魔答案还是按照这个取?还有就是规范中9.2.3条,指出底部加强部位以上的角部墙体应该按照规范7.2.15设置约束边缘构件?