土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一个消防上供水系统的问题,不要错过,等待着你

一个消防上供水系统的问题,不要错过,等待着你

发布于:2007-03-12 18:24:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如果一个厂区的室内消防给水和室外消防给水均由消防水池经消防水泵加压供水,试问此供水系统所采用的水泵是一般的(非变频)还是要采用变频的?若采用一般的,室内有直接启动按纽,那对于室外消火栓与水泵之间又是如何控制的?另外对于室外消火栓是否要有减压措施?请各位给个答案,不甚感激!谢谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaoxiaofeng_ren
    建议楼主:设置气压罐,泵没必要设置变频的,浪费!
    这样保证不要频繁启停水泵,你设计楼的有可能没几天失火,也有可能永远不失火,我感觉设置气压罐比较好,如果采用变频的,那还是很浪费的!!
    2007-03-13 09:14:13

    回复 举报
    赞同0
  • yanglan
    yanglan 板凳
    室外的话可以按照规范的要求,保证最高点充实水柱不小于10m。可以参考这个啊
    2007-03-13 00:42:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紧急求助!!!

偏远变电站一般都是在站内打井取水,水压很小只能勉强满足生活用水,跟本无法达到消防供水的水压,想请教一下各位达人有什么好的解决办

回帖成功

经验值 +10