土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器抽头电压的计算

变压器抽头电压的计算

发布于:2007-03-12 17:55:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变电所的主变压器型号是SJL_7500/35,额定电压为35±2*2.5%/11kV,若系统电压为35kV,高压置不同抽头,二次电压为多少,我不太会,有两种相反的公式,使我很迷惑
  • chenhong1968
    chenhong1968 沙发
    高压系统电压固定35kV的话,高压最大分接+5%时候二次电压最低是11×0.95%=10.45kV,高压分接+2.55%时候二次电压是11×0.975%=10.725kV,高压额定分接时候二次电压是11×100%=11kV,高压分接-2.5%时候二次电压是11×1.025%=11.275kV,高压最小分接-5%时候二次电压最高是11×1.05%=11.55kV。
    2007-03-13 08:21:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。