变电站主控室经常遭受雷击,为什么?
变电站主控室经常遭受雷击,为什么?
我们这里有一座35kV微机保护变电站,主控室(一层平房)经常遭受雷击,基本每年夏天雷雨季节就会有雷进入主控室.一次一个大火球就在主控室里滚动,烧毁直流屏内一面板块.
主控室在变电站北部,周围地势比较平坦,主控室东部离主控室2.5米有一独立避雷针(25米),
05年测试其接地电阻是3欧姆.
请问,为什么主控室遭受雷击.
发布于
2007-03-12 17:03:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
wx_lsn
谢谢以上三位朋友的回复。
请问:主控室的微机保护如何做防雷保护?
在什么规程里能有"联合接地"这种规定呢?这不是与独立避雷针的规定相矛盾吗?
如果联合接地了,那么在避雷针下引雷电流的同时,控制室金属柜(与避雷针接地体相连)是否存在危险呢?
等电位连接器是什么东西啊?
2007-03-21 20:14:21
来自 PC
评论
举报
zj_vx07
独立针的接地电阻与电站的电阻差别大了....如独立针的地网和电站的地网相距小于15m.且不做连接..这样很容易引起反击..可能是独立针与指控室避雷带或有关的金属导电金属引起..如果可以的话,把避雷针的独立地网和主控室的地网连在一起,电站的地网和独立针的地网距离小于15m的,建议也连在一起.....
所谓的联合地网,就是把你电站内的地网全部连在一起.当有雷击时,地网各处的电压是一样的,这样避免各种反击的发生.
一般地网间的连接采用等电位连接器连接~
2007-03-19 10:09:19
来自 PC
评论
举报
加载更多