0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.92 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
【勿忘国耻---我们的岛】曾经的屈辱我们还没忘记,我是一名80后,那些红色的记忆并不属于我,但作为华夏儿女,从小我就翻看着历史的一页页,在报纸上,在电视剧上,如今有了微博,有了Co188,我的声音虽小但也能传达出我的心意,同时,小日本,你丫给我听好了,终于让我中华民族有了名正言顺干你的理由了,”购岛“???在你们日本卖我们中国的岛??再卖给日本人???逼我不得不说出一个深藏在我心底的一个不能不说的秘密了,日本岛是祖祖祖祖祖祖祖祖祖爷爷留给我的,现在在这里拍卖,有木有人买,2块5人民币,有木有,没有吗?尼玛,拿罐王老吉换也成啊。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(33 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
muyuyao 发表于 2013-8-18 02:16 老前辈:总柜内从PE派到N排或到总进线漏保电源侧N线端子的这一小截断线的可能性不大吧!不是在说断线的可能性大小,而是说PEN芯线为什么不能先接到N排,且(有人)坚持要先接到PE排?PEN芯线从电源过来,先接到N排,不是更可靠?
2013-08-18 11:24:18
赞同0
-
muyuyao
板凳
lingxuct 发表于 2013-8-17 14:38 各人理解吗,可以。失去外壳保护(PE断线)不一定会漏电,N线一断,单相负荷肯定会烧!(这话是不是有点 …老前辈:总柜内从PE派到N排或到总进线漏保电源侧N线端子的这一小截断线的可能性不大吧!接头松动、发热的可能性倒是有!
2013-08-18 02:16:18
赞同0
加载更多回复 举报