土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】TN-S、TN-C-S系统施工问题

【请教】TN-S、TN-C-S系统施工问题

发布于:2012-09-07 15:54:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近今天办公室一直在讨论TN-S、TN-C-S系统的施工问题,本人系电气新人,先陈述下自己的观点和疑惑。TN-S很明显是N及PE分开,N排直接与变压器的中性点及全厂配电柜的N排接在一起(不讨论中性点是否接地),而PE排则也直接将全厂PE接在一起之后与厂区接地极可靠连接;TN-C-S的系统我似乎现在还没一个清晰的施工概念,但也简单陈述,在变电所部分N与PE是一个排,但出了变电所之后要分开了,怎么分呢,如何施工?敬请指教指正!

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    muyuyao 发表于 2013-8-18 02:16 老前辈:总柜内从PE派到N排或到总进线漏保电源侧N线端子的这一小截断线的可能性不大吧!不是在说断线的可能性大小,而是说PEN芯线为什么不能先接到N排,且(有人)坚持要先接到PE排?PEN芯线从电源过来,先接到N排,不是更可靠?
    2013-08-18 11:24:18

    回复 举报
    赞同0
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    lingxuct 发表于 2013-8-17 14:38 各人理解吗,可以。失去外壳保护(PE断线)不一定会漏电,N线一断,单相负荷肯定会烧!(这话是不是有点 …老前辈:总柜内从PE派到N排或到总进线漏保电源侧N线端子的这一小截断线的可能性不大吧!接头松动、发热的可能性倒是有!
    2013-08-18 02:16:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多