土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 加压送风管可否穿过合用前室

加压送风管可否穿过合用前室

发布于:2007-03-12 16:07:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如题。
裙楼部分合用前室需加压送风,塔楼比较高。
因此想把加压送风机放在裙楼顶,室外风通过风管,穿过合用前室,送进管井。可以吗?
前室可否穿加压送风管道?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • tanghuaping
    tanghuaping 沙发


    哈哈没必要试了!!!!这样就好多了!!!
    2007-03-14 17:59:14

    回复 举报
    赞同0
  • wzh105
    wzh105 板凳
    我咨询过元老,他们说可以。
    不违反规范。
    现在我提了条件,建筑多加了竖井。
    可以直通裙楼屋顶。
    本来还想试一下审图能否通过呢。
    算啦。
    2007-03-14 17:20:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风机相似原理

相似原理是通过速度三角形推出来的,现实中又有什么因数影响它呢?

回帖成功

经验值 +10