土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给水管道设计秒流量问题

给水管道设计秒流量问题

发布于:2012-09-07 13:59:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
求教各位前辈。
建筑给水排水设计手册(第二版)中,关于住宅的生活管道设计秒流量,在给水当量出留概率法下有几点注意问题,其中第一条说在计算管段的卫生器具给水当量总数超过表中的最大值时,其流量应为最大小时平均秒流量,即q=0.2*U0*Ng。
这个表中是不是就是卫生器具的给水定额流量、当量、连接管公称管径和最低工作压力那个表啊?表中的当量最大值也才6啊?前辈们有用到过这个公式计算的情况么?
小弟谢谢了!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jianzhulang
    jianzhulang 沙发
    《全国民用建筑工程设计技术措施/给水排水(2009年版)》第21页
    2012-09-12 21:48:12

    回复 举报
    赞同0
  • ljp493075679
    ljp493075679 板凳
    看到那个表格了,谢谢了!
    2012-09-11 10:11:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1339 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排水管穿屋面不加防水套管可以吗

图集10S406里是允许不加防水套管的按图集做没问题的吧?

回帖成功

经验值 +10