有几点疑问:1、2010年二注的上午真题,第31~33题,窗间墙的面积A=1.2*0.24=0.288㎡<0.3㎡,为什么住建部的答案没有考虑此项调整?2、是不是所有局压都不考虑面积的调整?3、那么关于水泥砂浆,质量等级局压的时候是否需要考虑调整?4、计算梁端支撑长度时,里面的f是否调整?如合调整?5、砌体弹性模量里面的f是否调整?6、《砌规》30页表5.2.5里面的f是否使用调整后的?如考虑是否也是不考虑面积的调整?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
georgezhg
沙发
版主,你也说点有用的话不?
2012-09-10 16:13:10
赞同1
-
wxd379246387
板凳
你提的问题不存在,对于软土地基宽度修正系数ηb=0(详见表地基规范5.2.4),即不考虑公式5.2.4第二个式子中的内容。
2012-09-09 22:36:09
赞同1