前几天我单位做了几台端子箱,端子是横向安装在箱内的,发货到现场后,甲方施工人员要求我们的端子必须纵向摆放,说是施工工艺要求。请教各位前辈,端子箱内端子的摆放必须纵向吗?果真有规定吗?还是这只是甲方自己的规定,却没事先告诉我们呢?急,求各位大侠回复。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句很简单,电缆末端短路时,所接开关(断路器)能可靠跳闸!
就是“这根电缆的最小短路电流大于断路器最大短延时跳闸”!!!
回复 举报