电缆一定要根据上级断路器来选吗,根据电缆的载流量,保证大于计算电流不可以吗,要是这样设计,审图会不会提呢?这里面有我不知道的只是吗,哪位大神解答下我的困惑,不胜感激啊!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “电缆选择与短(断)路器的关系?”

    很简单,电缆末端短路时,所接开关(断路器)能可靠跳闸!
    就是“这根电缆的最小短路电流大于断路器最大短延时跳闸”!!!
    2012-09-07 15:23:07

    回复 举报
    赞同0
  • du6225949
    du6225949 板凳
    这样说也是,但是有时候因为级数的问题,断路器会被放大,这时候电缆的载流量就会比计算电流大很多,那可不可以在保证大于计算电流的前提下选择载流量小些的电缆?