土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 两本规范规定的耐火极限不一样,按哪个执行

两本规范规定的耐火极限不一样,按哪个执行

发布于:2012-09-07 09:32:07 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
GB50045-2005《高层民用建筑设计防火规范》中规定:防火门、防火窗应划分为甲、乙、丙三级,其耐火极限:甲级应为1.20h;乙级应为0.90h;丙级应为0.60h。
GB 12955—2008《防火门》中规定:
耐火隔热性≥0.50 h
耐火完整性≥0.50 h A0.50(丙级)
耐火隔热性≥1.00 h
耐火完整性≥1.00 h A1.00(乙级)
耐火隔热性≥1.50 h
耐火完整性≥1.50 h A1.50(甲级)

两本规范规定的耐火极限不一样,按哪个执行?咋不一样呢!?!?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • co1470187641378
    ketianya 发表于 2014-4-4 00:21 楼上的,怎么回事,我查了规范GB12955-2008 第4.5.1.2条,甲级是A1.2,也就是1.2h不是楼上说的1.5h,同理乙 … 我也查看了GB12955-2008第4.5.1.2条,甲级是1.5,乙级是1.0,丙级是0.5,防火窗也是一样,但对于节能的话玻纤增强耐火窗是挺值得考虑的。
    2016-08-03 15:07:03

    回复 举报
    赞同0
  • ketianya
    ketianya 板凳
    楼上的,怎么回事,我查了规范GB12955-2008 第4.5.1.2条,甲级是A1.2,也就是1.2h不是楼上说的1.5h,同理乙级是A0.9,丙级是A0.6
    2014-04-04 00:21:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多