土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 求助:9层办公楼是否要做消费自动报警?
9层办公楼,建筑高度36米,建筑面积约3000平方米。是否要做消防自动报警系统?

全部回答(4 )

  • hhsscc
    应按二级保护设置火灾自动报警系统。
    2012-09-09 17:21:09 来自 PC 评论 举报
  • zhen3433
    已是 二类建筑了~就看高层民用建筑设计防火规范
    9.4.3 二类高层建筑的下列部位应设火灾自动报警系统:
    注:旅馆、办公楼、综合楼的门厅,观众厅,设有自动喷水灭火系统时,可不设火灾自动报警系统。
    2012-09-09 11:44:09 来自 PC 评论 举报