请问设计规范上对钢制镀锌桥架的钢板类型钢板厚度有什么具体要求?应该学习哪一本规范?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhn9999_2006
    zhn9999_2006 沙发
    多谢!!!
    2007-03-30 14:35:30

    回复 举报
    赞同0
  • lhjun150212
    lhjun150212 板凳
    详见钢制电缆桥架工程设计规范CECS31-91
    第2.3.2条
    托盘、梯架宽度(mm) 允许最小厚度(mm)
    <400 1.5
    400~800 2.0
    >800 2.5



    2007-03-12 20:15:12