服装车间,面积1.96万平方米,一个防火分区,斜屋面,坡顶高11.9米,坡底高9.6米,应该采用何种自喷系统

全部回答(5 )

  • ah-wangjun


    上次请教过姜文源老先生,认为是可以用的,没有问题。
    关键的问题在于ESFR的价格比较贵,怕甲方吃不消。
    2007-03-13 15:12:13 来自 PC 评论 举报
  • z_engineer
    ESFR当然可以用,仓库能用,车间更不用说了
    建议采用ESFR系统,具体情况可与当地消防主管部门协商解决。
    2007-03-13 10:07:13 来自 PC 评论 举报