土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 照明配线电线截面选择问题

照明配线电线截面选择问题

发布于:2007-03-12 09:21:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
HID灯具,400w,功率因数0.6,灯管电流3.3A,220V单相上共10支此灯,选多大的铜心塑料电线啊?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • abcde_123xyz
    abcde_123xyz 沙发
    楼上的朋友,(1)如果要是在一个回路中呢?怎么计算?可以写明计算公式和方法吗?(2)我看到灯具上写的功率因数是0.6,线路图中有一个大电容,这0.6是不是补偿后的啊?(3)金属卤灯灯管电流是3.2,按灯管电流选择行不行?谢谢!
    2007-03-12 15:57:12

    回复 举报
    赞同0
  • gdx8785
    gdx8785 板凳
    分2个回路,采用4平方线,20A断路器,要求单灯补偿,补偿后功率因数需大于0.9
    2007-03-12 11:27:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

论现有市场软启动器价格

为综合信息,起大家广泛发言.

回帖成功

经验值 +10