土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ [锅炉]锅炉房节水问题,希望大家讨论!

[锅炉]锅炉房节水问题,希望大家讨论!

发布于:2007-03-11 20:01:11 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
有一设备完善得锅炉房,现运行两台10吨燃煤锅炉,采用水力冲渣系统,冲渣系统部分采用循环水.请问大家,在保证锅炉正常运行得情况下如何节约用水,呵呵,大家可别小看锅炉房用水,仔细一算,的确十分惊人得!希望大家探讨一下!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • njkd107228061
    njkd107228061 沙发
    如果贵公司蒸汽是用于间接加热的,首先是考虑蒸汽冷凝水回收直接回到锅炉闭式循环使用,可减少交换器制水量,延长交换使用时间.如果是直接加热的,无法回收使用,可考虑改进交换器选型,如果原水硬度不高,单级交换软水就能合格,建意选用流量控制式的全自动交换器,如果原水硬度高,可选用双级交换器,这样再生耗水量低一些.即用末一级的还原水,再用于初一级的还原
    2007-03-23 10:58:23

    回复 举报
    赞同0
  • mengyulin1983
    mengyulin1983 板凳
    听了大家的建议收获不少,越来越感觉自身这方面知识的缺乏,说来惭愧,本是学的暖通空调,却只是一知半解。
    这几天发现了一个比较浪费水的环节。这里的水处理系统是最早的固定床钠离子交换,两台分别是1975年1986年的产品
    每次反冲时水都直接排走,一次大概十几吨水,现在想根据现有条件更新原有水处理设备,高手们认为哪种水处理设备既节约又高效,流动床离子交换设备可以吗?
    锅炉房现有设备:两台10t纵置单锅桶链条蒸汽锅炉。闲时一般运行一台,一年中大约有三个月左右两台锅炉同时运行
    2007-03-21 22:51:21