动力燃气系统
4.21 万条内容 · 191 人订阅
阅读下一篇
QQ:87267082不懂的问
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
njkd107228061
沙发
如果贵公司蒸汽是用于间接加热的,首先是考虑蒸汽冷凝水回收直接回到锅炉闭式循环使用,可减少交换器制水量,延长交换使用时间.如果是直接加热的,无法回收使用,可考虑改进交换器选型,如果原水硬度不高,单级交换软水就能合格,建意选用流量控制式的全自动交换器,如果原水硬度高,可选用双级交换器,这样再生耗水量低一些.即用末一级的还原水,再用于初一级的还原
2007-03-23 10:58:23
赞同0
-
mengyulin1983
板凳
听了大家的建议收获不少,越来越感觉自身这方面知识的缺乏,说来惭愧,本是学的暖通空调,却只是一知半解。
2007-03-21 22:51:21
赞同0
加载更多回复 举报
这几天发现了一个比较浪费水的环节。这里的水处理系统是最早的固定床钠离子交换,两台分别是1975年1986年的产品
每次反冲时水都直接排走,一次大概十几吨水,现在想根据现有条件更新原有水处理设备,高手们认为哪种水处理设备既节约又高效,流动床离子交换设备可以吗?
锅炉房现有设备:两台10t纵置单锅桶链条蒸汽锅炉。闲时一般运行一台,一年中大约有三个月左右两台锅炉同时运行
回复 举报