发布于:2007-03-11 15:04:11
来自:电气工程/成套电气设备
[复制转发]
有家厂原有老式手动补偿电容柜,总共450kvar的电容组,想改成自动补偿的,看了下,觉的改的话还不如换新的.厂用变压器是1000kva的,基本上处于停产状态,用电量每月大概是2万5度电,估计短期内都不超过8万度,想叫他新装一台7*30kvar的电容柜,柜体放大些,可装420KVAR的电容组,假设用电增大,无功功率补不够可加,大体材料是这样
电容柜 2200*1000*600 /1 :隔离开关 HD13-1000A/31 /1 :断路器 CTM10 100/33A/3P /7 :交流接触器 CJ19-63A 、7
: 电容器 BSMJ0.4-30-3 、7 : 二次保险 RT14-20 5 :功率因数补偿器 JKG-10 1 :避雷器 FYS0.22 3 :电流互感器 BH0.66-800/5 3 :电流表 42L6-800/5 3 :电压表 42L6-450V 1 :电压转换开关 LW5-16YH3/3、1 :指示灯 AD11-220V 14 :手自动转换开关 lw5-16/6 、1 :铜排 TWY-50*6/5M 端子排 、 一、二次连线 1 : 风扇 /2 :取样互感器 BH0.66-800/5 /1
因为我是外行,问大家这样可不可以,
还有是2000*1000*600的柜体能不能放7*2排的30kvar的电容????
用10路控制的补偿器,先装七个电容组,接触器能不能放下十四个????
十路的补偿器现在控制七路的电容组有影响吗??
还有一个考虑是这样,如果以后210kvar的电容不够的话再装三个30kvar的电容,总共是300的电容组,如果还是不够,可不可以这样,按柜体能装14*30=420的电容,有6路控制30千乏的电容组,有4路控制俩组接触器每路控制30*2=60kvar的电容组,即每路控制的电容组容量不一样,会不会有什么问题??
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报