请问一下,我是水电厂的一名运行人员,我们电厂的励磁开关在机组停机后不会自动跳开,设计的时候是会自动跳的.刹车也不会自动动作(本来当频率下到17.5HZ时会自动刹车的).

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wengchj
    wengchj 沙发
    停机时自动跳开灭磁的条件一般有两个:
    1、停机指令。
    2、低周(机组频率<40Hz)。

    你这问题,请检查上面两个相应电路。

    2007-03-31 22:28:31

    回复 举报
    赞同0
  • sfmyxcpy
    sfmyxcpy 板凳
    老式的相复励停机时,是要跳MK,励磁跳闸回路(正常停机)串接机组出口断路器的辅助触点,大部分原因是这个接触不良或跳闸线圈断路等原因引起的。
    停机不自动刹车,是主接力器的位移传感器的参数没有调好所至。这个让检修人员调整即可,机组不能停机不刹车,让其在低转速下运行。