阅读下一篇
我的35KV系统需要增加谐波滤除装置吗?我公司负载是13500A/430V整流器4台,(工作电流11500A直流电压336V)分别由2台整流变压器供电,已组成24脉波整流系统,按原理讲“已经把20次以下的谐波限制在GB以内”但是电厂却还说是我的系统给它污染了供电系统,经有关部门测试,谐波含量有,但是量不大。硬是要我们公司增加“谐波滤除装置”。同时我还明确的给电厂指出了“你们的380V低压系统中已接入了15台大功率变频器每台630KW、560KW、255KW不等共计5600KW”没有采取任何措施,它们所产生的谐波不是又送往我们的系统中去了吗?“谐波滤除装置”要上也是你们电厂应该花的银子,也不应该要我掏钱给你们治理供电系统,但对方还是不同意。现将有关资料发上来,敬请各位同行高手参加评论。小弟在此多谢了!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
game_si
沙发
第2卷
-
b927cc8816364b6023d7.rar
文件大小 0 B
2007-04-29 13:58:29
赞同0
-
game_si
板凳
发一个给你,看是不是这个CSF格式的用RAR解压。
-
d6954fe54704ef4fc0fb.rar
文件大小 0 B
2007-04-29 13:45:29
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报