土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 变频器用于给水泵(转帖)

变频器用于给水泵(转帖)

发布于:2007-03-10 21:30:10 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
春节给水泵搞了大修,用工频运行了一段时间,现改为使用娈频器,可试运行中,变频器达到50HZ,(用转速表测,也达到额定转速了),可却打不够压力,前后阀门都正常,领导说是变频器的原因.我认为不是,可我不知道为什么会这样,请大家邦忙讨论一下

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zhenyufacha@co163
    谢谢大家,原因已查出来,是停泵改为变频器时,维修工搞除氧器时,有异物进入管道内
    2007-03-16 22:02:16

    回复 举报
    赞同0
  • pring
    pring 板凳
    这样对比一下:
    切换到工频运行,测量一下转速、出口压力。输入电压、输入电流,输入功率等也可以测试一下。
    再对比一下变频运行在50HZ时的转速和出口压力应基本一致,输入功率接近、输入电流略小,则变频器正常。
    你可以将这些参数发上来看看就十分明了了。
    初步认为是水泵或管路节流问题。
    2007-03-16 08:00:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 238 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为什么配电盘和操纵台的指示灯全部闪烁?

今天,我们厂配电盘和操纵台的指示灯全部出现闪烁,时强时弱,但电机运行正常,请高手指教!(指示灯为220伏,发光二极管奶灯.500KVA变压器.)无从下手,急待处理.

回帖成功

经验值 +10