今天,我们厂配电盘和操纵台的指示灯全部出现闪烁,时强时弱,但电机运行正常,请高手指教!(指示灯为220伏,发光二极管奶灯.500KVA变压器.)无从下手,急待处理.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
切换到工频运行,测量一下转速、出口压力。输入电压、输入电流,输入功率等也可以测试一下。
再对比一下变频运行在50HZ时的转速和出口压力应基本一致,输入功率接近、输入电流略小,则变频器正常。
你可以将这些参数发上来看看就十分明了了。
初步认为是水泵或管路节流问题。