打-18低温冷库可以用高温机吗?
打-18低温冷库可以用高温机吗?
一般打-18度低温库一般选型中低温压缩机,但是如果用中高温压缩机有什么问题?能不能用呢?低温下中高温机器用起来有什么问题。
发布于
2007-03-10 19:25:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
北冰洋
楼上所说的螺杆长度其实可以通过内容积比调节滑阀来调节,在一确定的使用场合一般是不会出现过压缩或欠压缩的。
2007-03-13 14:02:13
来自 PC
评论
举报
sanjiang.yaoyao
螺杆机的压缩曲线长度和工况有很大关系。而活塞机不受工况限制所以开启式不分高低温的区别,而螺杆机螺杆长度有很大的学问,如果长度不够会出现,欠压缩。过长会出现过压缩。对于高温机的电机是大于低温机的,机油是不同的,还要考虑低温机电机的散热问题!!!!以于二楼的哥们说的很对!!!!