土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 给大家提供一些反窃电常识!(电路维护人员必看)

给大家提供一些反窃电常识!(电路维护人员必看)

发布于:2007-03-10 18:13:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
不定期上传窃电的一些常识,使大家能了解,有效的防止窃电!(下载的人请遵守国家法律)
这些图对电路不熟悉的可能不会理解,一些简单的窃电电路我就在这里不介绍了!
下图为比较隐蔽的窃电方法!可以使电度表以3kw/h-4kw/h反转!
回复有更多!



下载详细动画说明!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(107 )

只看楼主 我来说两句
  • plc8888
    plc8888 沙发
    谢谢高手:victory:
    2009-09-03 20:14:03

    回复 举报
    赞同0
  • ludejintou
    ludejintou 板凳
    高手,以后要多研究研究:handshake
    2009-09-03 10:19:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问可控硅使用后产生的电能质量影响问题

我们公司加了2台加湿设备,加湿器里面有可控硅元件。加湿器用电从总电柜两个开关分别接来3相电。准备交工时,发现加湿器开起来后所有日光灯都晃眼,比较明显。只有两个时候灯不闪:1是在加湿器加湿输出为0%时,2是在加湿器加湿输出为100%时。当加湿输出在变化的时候(输出百分数在不停波动时)灯就会闪。用测频率的万用表测量加湿器连接电柜的进线发现频率变化很大,上下波动不停,大到几百hz小到30几hz,用钳表钳线发现加湿器进线电流在不停的变化(和输出成正比)(加湿器用的pid控制,当湿度达到设定期望值附近时候输出就会不停的变动调整,灯就会闪的厉害),用波形仪测量时显示的是:相线之间波形比较稳定,但是相线和N线间波形会时而出现X轴方向的伸缩,夸张的时候就象弹簧一样缩短-伸长-如此不停的变化。当断开加湿器进线时测量总线就没有如此的频率变化。

回帖成功

经验值 +10