请问可控硅使用后产生的电能质量影响问题我们公司加了2台加湿设备,加湿器里面有可控硅元件。加湿器用电从总电柜两个开关分别接来3相电。准备交工时,发现加湿器开起来后所有日光灯都晃眼,比较明显。只有两个时候灯不闪:1是在加湿器加湿输出为0%时,2是在加湿器加湿输出为100%时。当加湿输出在变化的时候(输出百分数在不停波动时)灯就会闪。用测频率的万用表测量加湿器连接电柜的进线发现频率变化很大,上下波动不停,大到几百hz小到30几hz,用钳表钳线发现加湿器进线电流在不停的变化(和输出成正比)(加湿器用的pid控制,当湿度达到设定期望值附近时候输出就会不停的变动调整,灯就会闪的厉害),用波形仪测量时显示的是:相线之间波形比较稳定,但是相线和N线间波形会时而出现X轴方向的伸缩,夸张的时候就象弹簧一样缩短-伸长-如此不停的变化。当断开加湿器进线时测量总线就没有如此的频率变化。