土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 某项目双电源切换装置采用断路器式的原因

某项目双电源切换装置采用断路器式的原因

发布于:2007-03-10 16:40:10 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
双电源切换装置采用断路器式的原因

1. 设计院不同意采用负荷隔离型。
2. 部分采用干线式供电,带应具备保护功能而统一。
3. 根据周围楼盘的档次,定位。
4. 根据现有成熟的应用情况,断路器式应用较多,可靠。
5. 据了解,北京建筑设计院根据具体情况可采用断路器式及负荷隔离式,为保证可靠性,还会在其前级加装断路器。即目前的设计并不统一。
6. 断路器与隔离开关本体的区别。
7. 带载操作方面:断路器式可带载操作10倍额定电流;负荷隔离式不宜带载操作。
8. 极限分段能力(100A):断路器式32KA(据ABB样本);负荷隔离式10KA(据斯沃样本)。虽然不分断,但负荷隔离式在较大的断路电流时,会出现触点粘结。
9. 灭弧性能:参考附ABB S系列曲线对比。(对于有过载及断路要求的)
10. 断路器、负荷隔离式的内部结构,见图片。
11. 还有:实际情况下负荷隔离式的结构,可以比喻为双切的、自制的断路器结构,其结构型式无法与著名断路器品牌相比。
12. 断路器的选型也是类似的原因:周围楼盘的对比,我们的品牌基本是施耐德或ABB。比如断路器式的还有天津低压开关厂、之江开关厂、德力西等生产的断路器本体配套的断路器式双电源切换装置,价格低很多。穆勒的断路器式价格高很多。但与本工程档次不一致。
  • duanjiantcl
    duanjiantcl 沙发
    就是这样的啊!!!谢谢!!!
    2007-03-14 13:41:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 363 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

脉宽小于多少的断路器控制信号会被视为干扰信号

请教行家,脉宽小于多少的断路器控制信号会被视为干扰信号同时请教,对断路器发出的合闸或是分闸控制信号持续多长时间才可以生效?如何可以找到各个断路器的此技术规格说明

回帖成功

经验值 +10