请教各位个问题 平时我们确定采暖管径时候是通过手册查得的一般参考供回水温度为95~70这样得到相应的管径确定 但是现在一些地热的住宅和建筑供回水温度一般为60~40这样温度降低了而手册上没有提供这些温度的相应的管径查询 我们如何确定管径呢?继续参考95~70这样来确定是否可行?请专家给予作答 谢谢

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • tj-liyucheng
    tj-liyucheng 沙发
    先计算水流量 Q=cm(t2-t1),得到水流量后在计算管径,或查表
    2007-03-22 17:34:22

    回复 举报
    赞同0
  • luyuan1108
    luyuan1108 板凳


    给排水手册上有参考表
    2007-03-22 08:46:22