固态继电器输出端接的负载开路后为什么输出端带电
固态继电器输出端接的负载开路后为什么输出端带电
固态继电器在实际应用中只是一个电子开关。当入端没有给定信号的情况下,输出端为什么还是带电,接上负载后就不带电了这是为什么?
发布于
2007-03-10 15:05:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
qbw4607
固体继电器内部实际是可控硅元件,虽然内部未导通,但仍然有漏电流通过,所以在负载侧测量两线均有电。导通后,零线无电,只有火线带电。
规程规定此类元件不得作为隔离电器使用是有道理的。