我们在现场发现使用微机综合保护器后,原来使用的电磁式合闸机构(SN10-10断路器用),经常出现烧合闸线圈的问题,原因除了机械机构卡死(开关使用年限较长)、断路器的辅助节点接触不好外,微机 保护为了保证可靠合闸,使用了带自保持的防调回路设计,导致开关误动作,没有好的解决办法。
微机

全部回答(2 )

  • shandian55412
    谢谢,非常感谢
    2007-03-18 14:52:18 来自 PC 评论 举报
  • jiyisuiyue
    在合闸回路加直流延时模块,延时一段时间自动断开即可。