本公司10KV柴油发电机需与市电10KV并网,有计划停电时做到无扰动切换,请问:当市电突然停电时,市电进线断路器是不是要失压延时跳闸的好还是不跳好?另外在发电机与市电正并网运行时,市电大电网出现自动重合闸该怎么办?谢谢!
  • qbw4607
    qbw4607 沙发
    并网后,市电突然停电,进线断路器必须立即跳闸。否则再来电导致非同期并列,会造成严重事故。
    同理,市电的进线必须在供电局侧解除重合闸动作。
    这些事项在并网前供电局应该早就告知你们。