土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 请帮助选择无触点开关的型号

请帮助选择无触点开关的型号

发布于:2007-03-09 18:54:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
本人需要选一个无触点开关,对频率响应没有要求,是一个20UF 充电电压500V的电容器放电电路,采用机械触点的开关产生拉弧,故想选一个无触点开关,多谢帮助!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • caiqingmei_2000
    SSR-40DA是一个可控硅,可控硅用在电容器放电回路中应该串联一个电阻,所以额定电流应该根据串入电阻的大小选择可控硅电流。因为可控硅怕电压击穿,所以电压选择应该考虑余量,电压在1000V就够了。
    2007-03-20 15:44:20

    回复 举报
    赞同0
  • zfr-sg
    zfr-sg 板凳
    谢谢二楼的兄弟,在帮帮忙!该型号额定电压 电流是多大的!拜托!
    2007-03-14 22:42:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助 有人修过充磁机吗? 来个高手指点下吧

我的一个朋友在一家韩国企业工作,从事电器维修,他们的一台充磁机存在问题,但是没有图纸,让我帮忙看了一下,但是我对这个也不是太精通,所以求教于大家了。主变压器是5KW的,220v升750v,以前曾将烧毁过一台了,现在这台还是存在原边电流大的问题,达到40多安培。储能电容的直流电压正常,可控硅开关管正常请高手帮忙指点,或者有条件的给份图纸看看,我对着实物简单画了下主电路,触发电路没画,小鬼子技术保密很厉害。

回帖成功

经验值 +10