土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请各位高手支招,谢谢

请各位高手支招,谢谢

发布于:2007-03-09 17:24:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
如图所示,本小区共有9栋楼,A内有6栋为25层,11层和9层共用一个地下室,B内有25层,9层共用一个地下室,蒸汽热网在B的南边,我现在想做两个换热站,A内设一个,B内设一个.其中A内分高低两个区,1-11层为低区,12-25层为高区分别设换热器;B内分高低两个区,1-11层为低区,12-25层为高区分别设换热器;换热后的管道均尽量采用同层式水系统,没栋楼的每个单元设一个热力入口,热力入口都设在地下室顶板下,请问这样设置是否合理,有没有更好的系统划分方法,请各位高手支招,谢谢
如有问题可以和我探讨35933685QQ

1173432258046.JPG

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • ziyu040914
    ziyu040914 沙发

    ,另外,我是一栋楼做一个热力入口好还是每个单元做一个热力入口呢?

    个人建议 每个单元做一个热力入口.
    2007-03-20 10:10:20

    回复 举报
    赞同0
  • liu6706
    liu6706 板凳
    x谢谢各位了
    ,另外,我是一栋楼做一个热力入口好还是每个单元做一个热力入口呢?
    2007-03-19 20:08:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 557 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求救:热负荷计算软件

大家一般用什么软件计算热负荷?新手请多关照,谢谢!

回帖成功

经验值 +10